空压机入口导叶:开车-正常运行-停车-紧急停车各种情况下的动作
本帖最后由 youxinxinyou 于 2011-9-3 19:49 编辑又来麻烦各位了,今天想到空压机入口导叶在开车-正常运行-停车-紧急停车各种情况下的状态和各状态下的动作原理,自己想不来了所以来麻烦各位指点一下。
我的意思是从操作原理方面考虑不是执行原理,在仪控论坛看了些都是讲执行的,但是不是自己想了解的,烦劳各位了!!
有点绕口,停车时全关就可以了,这个导叶我们9度就全关了,开车时有个 最小开度,我们一般给17度,仅供参考 要说开停的开度,最好是在停车时,当导叶关到气流有明显降低时的位置,导叶关小到接近喘振区域时,作为下一次启动时的导叶开度为最佳。这时的导叶开度是启动时,电机的最小符合。
同样的设备、温度的变化,都与导叶的开度有不同。最好根据本设备实际数据为调整依据为好。 我们这里的空压机进口导叶就算全关了,还是有进气的空间的,导叶中间有一个洞。具体点说就是导叶是圆环型的。 我们的空压机不一样,我们的就是中控给的参数全关,但现在还是有一个机械的开度,以保证空压机开车时不会发生喘震的。机械零位是关不到全关的。
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/71/32/20_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/71/32/21_200_200.jpg
attach://713220.jpgattach://713221.jpg 一般空压机或者各产品压缩机在安装时、或者正常开、停车,其现场入口导叶都留有10%~15%左右的预留开度,也就是常说的“启动位置0”;其作用同3楼和4楼所说的; 启动时有连锁开度上连锁画面上找到注明必须是实际开度。停车时关到连锁开度就行了DCS这时显示空压机允许情动正常运转时那就自己调节了 空压机的导叶开度是0-90度,启动空压机时,导叶一般微开10度就可以,待空压机启动完成后,根据实际情况调节
导叶现场关到零位后现场机械零位不会全关,这是防喘振措施,能会满足机组在暖机升至额定转速下的负荷(最低负荷),机组升速正常后加负荷时再开导叶,停车时也是DCS把导叶全关,在最小负荷下停机组运行, 很不错的图片,关于导叶的开度就是保证安全,保证工艺就好啦!!开车前15以内一般,开车过程中逐渐往大开,每台情况不一样不列举具体数据了,等转速正常,调整压力正常就行了,根据出口压力再调节导叶!停车就是一个倒序过程喽!!