氯化氢总管该不该设放空管
烧碱出现异常时,可能导致系统过氯?DN600的氯化氢总管的放空管设计多大合适?氯化氢不能设放空管,要设吸收系统。 从环保角度来讲,是不能设计放空管。但是在实际的生产当中,难免会出现过氯现象。为了能再次安全的投入生产,开车前,必须将管道里面的氯置换出来,这就出现排气问题?各位坛友给予指导性意见,先谢谢大家。 不应该设直接排空,可以通过吸收塔将不合格的氯化氢吸收,在吸收塔顶用真空泵抽真空 1、最好增加连锁自控装置,在管道上增加切断阀,含氯时自动切断。为了避免合成炉出现防爆膜爆破的情况,直接连电槽、氢气氯气泵都连锁。
2、置换时不一定非要排空,可以增加一趟回收管线,对置换的氯化氢送入降膜吸收。
3、含氯还是需要尽可能避免的,因为处理不及时的话影响太大了,轻则管道设备损坏,重则伤人。 设计两台串联的膜吸塔 一般氯化氢进VCM车间一旦发现过氯的话总管切断阀就会关闭,立即改吸收就是了。
pop84728 发表于 2013-11-29 14:29
1、最好增加连锁自控装置,在管道上增加切断阀,含氯时自动切断。为了避免合成炉出现防爆膜爆破的情况,直接 ...
我们的氯化氢管道上原始设计有连锁自控装置,后来经工艺組研究决定取消该连锁。原因是有时候在线分析仪不准确,连锁停车,造成不必要的物料消耗。
pxf821121 发表于 2013-11-29 22:50
登录/注册后可看大图
我们的氯化氢管道上原始设计有连锁自控装置,后来经工艺組研究决定取消该连锁。原因是有时候在线分析仪不 ...
我指的连锁装置不是含氯在线监测,是氯乙烯混合器温度和压力连锁,不过也有过仪表异常停车的案例。但有连锁就算停错了也比出了问题没停要好。 本帖最后由 ybcity 于 2013-12-6 15:27 编辑
pxf821121 发表于 2013-11-28 20:05
登录/注册后可看大图
从环保角度来讲,是不能设计放空管。但是在实际的生产当中,难免会出现过氯现象。为了能再次安全的投入生产 ...
没弄明白楼主到底是在探讨氯气放空还是氯化氢放空,不过很明确的是两种气体都不允许直接放空,涉及的不仅仅是环保,安全上绝对不允许这两种气体直接放空的!
不清楚楼主说的放空环节是啥工艺装置,如果是氯氢合成工序,那么进合成炉的氢气是要过量氯气5-10%的,如果出现楼主说的情况的话早就工艺连锁保护了,否者过氯对后续工序会造成非常非常大燃爆事故的安全隐患!这个楼主应该迅速搞清楚现场实际情况,排查排除工艺设计上的安全隐患!
页:
[1]
2