氧气阀门燃爆
今一DN450的氧气阀门在正常运行中突然燃爆,管道设计压力3.0MPa,实际2.0MPa,所幸该区域为无人区,未发生人员伤亡。估计是有机械杂质高速流动碰撞引起的,建议阀前加装过滤网。 管道运行了6年 是球阀吗?有没有旁通?
管道运行了6年:燃烧的时候是打开阀的瞬间吗? 请问爆炸前该阀门是否有动作,或是管网压力是否有波动?该氧气管道用的什么材质? 燃爆发生在正常运行过程,压力2.0MPa(设计3.0MPa),无人操作,工况稳定。 看到液空的l标志了?呵呵,是油脂还是铁屑成为燃质。阀门在廊架上,应该不是经常启闭的,是304材质的管道吗?期待楼主你们的事故分析报告。 这两方面是重点分析的吧:铁锈、灰尘、焊渣、杂质等与管壁的摩擦、冲击和在阀门、弯头、分岔头及焊瘤等处的冲击碰撞。铁锈、铁粉的触媒作用.
楼主能把分析结果让大家学习下吧 会不会是泄漏了,跟空气或者阀门润滑脂什么的燃烧了
yuchenchf 发表于 2014-4-21 14:41
登录/注册后可看大图
这两方面是重点分析的吧:铁锈、灰尘、焊渣、杂质等与管壁的摩擦、冲击和在阀门、弯头、分岔头及焊瘤等处的冲 ...
是否在使用过程中,可燃气体介质倒入了该氧气管道,或者施工时脱脂不彻底造成的。