田园诗人 发表于 2014-4-21 15:23
登录/注册后可看大图
是否在使用过程中,可燃气体介质倒入了该氧气管道,或者施工时脱脂不彻底造成的。
使用这么长时间了,不大可能是脂类的影响.
没有造成人员伤害,真是不幸中的万幸了.
crlxh 发表于 2014-4-21 06:06
登录/注册后可看大图
是球阀吗?有没有旁通?
管道运行了6年:燃烧的时候是打开阀的瞬间吗?
也有可能是阀门质量有问题,阀体有裂纹和阀体有缺陷,造成物理爆炸。 运行六年,存在不存在管道或阀门老化问题呢? 真是应该加强氧气管道和阀门的维护管理,特别是阀门动作过程中现场可千万不要有人。尽量多装自调阀,减少现场人员手动操作次数。操作过程严格执行操作规程!!!我们前系统就在生产过程中发生过氧阀燃爆事故,唉、当时那个惨,现在不想也罢。 应该是阀门漏气,或者管道漏气了。焊接质量不好,或者阀门质量不好。 沙钢的???
static/image/smiley/default/smile.gif
安妮的宝贝 发表于 2014-4-21 15:42
登录/注册后可看大图
运行六年,存在不存在管道或阀门老化问题呢?
氧气管道 应该不存在腐蚀老化的问题。。 最怕这家伙,那个威力相当的大!应该是阀门缺陷泄漏造成的!
以后看见氧管绕远点走! “燃爆发生在正常运行过程,压力2.0MPa(设计3.0MPa),无人操作,工况稳定”
难道又是振动惹的祸?阀门的开度是多少?全开吗?
页:
1
[2]