ccccvv81 发表于 2013-7-19 11:09:54

冷干机故障停车问题

最近冷干机因低压过低保护停车,我个人想应该是干燥过滤器堵引起的。现场图发三个,大家帮我分析一个。应该怎么维护,没抽真空的工具。型号是:DML164,023Z5044
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/96/36/66_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/96/36/64_200_200.jpg

ccccvv81 发表于 2013-7-19 21:47:35

怎么没人回复自己给自己顶一下先

szcnqt 发表于 2013-7-19 22:17:02

冷干机发生低压跳机有以下几种可能:
1、冷媒泄漏或制冷剂充注不足,发生此情况应堵漏或添加制冷剂
2、是膨胀阀毛细管破裂,处理方法是更换阀体顶部组件或更换整个阀门
3、制冷剂管路节流,找出节流原因并修理
4、低压断开设定不当,重新设定或更换

ccccvv81 发表于 2013-7-20 08:29:46


szcnqt 发表于 2013-7-19 22:17

                              
登录/注册后可看大图
冷干机发生低压跳机有以下几种可能:
1、冷媒泄漏或制冷剂充注不足,发生此情况应堵漏或添加制冷剂
2、是 ...
现在出现了干燥过滤器前后温差很大。且冷媒我们也加了。但是没有一点反应,加的过程中蒸发压力到0.35高压到了1.5才停的。重新开后双出现一样的问题。

quanyu502 发表于 2013-7-19 22:17:00


szcnqt 发表于 2013-7-19 22:17

                              
登录/注册后可看大图
冷干机发生低压跳机有以下几种可能:
1、冷媒泄漏或制冷剂充注不足,发生此情况应堵漏或添加制冷剂
2、是 ...
你好,能帮忙分析下吗?
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... &page=1#pid13016969
页: [1]
查看完整版本: 冷干机故障停车问题