急求解:我们是6000的空分,由于循环水质量不好,空冷塔出口温度最近几个月很高,最高达15度,我们想了很多办法都没能降下来。前几天有个班长把常温水量从48t/h(工艺指标)降到了20 t/h,温度也降到了12度, 有曲线图的,我可以提供, 冷冻水没变18 t/h。我们都不理解为什么。求高手解释,也把将空冷塔水温的好办法给我指点一下。
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/001/00/09/32_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/001/00/09/33_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/001/00/09/34_200_200.jpg
这是三张趋势图
常温水温度高,影响了低温水。所以减量。我们通常的方法是减低温水的量,使其更好地和氮气与污氮换热,达到降温的目的。 过低的常温水量要注意空冷塔的阻力的变化。防止常温段水被汽化后造成结垢量增加。 来学习学习了 关键看常温水的温度! 循环水温度太高了
static/image/smiley/default/lol.gif
这个问题和我们正在做的项目出现问题一样,在这里学习了。
只从你说的现象真不好判断,水泵参数是否变化、流量计是否准确、减少水量后空冷回水调节阀是否开度变化、建议再次加大水量看是否又回到以前温差..........
水泵水量不变的情况下,增加点新鲜水,或者观察阻力,增加污氮量 我认为是常温水温度过高,导致水气化,从而引起空气出口温度高,减少常温水可以降低常温水的气化率,从而增强冷冻水的降温效果