谈怎样在已有凉水塔基础上加大冷却能力!

谈怎样在已有凉水塔基础上加大冷却能力!本人曾在今年7月对一台350型冷却塔的冷却效果进行进一步的扩大,方案与大家分享:
原有    冷却水量350t/h   温差:10度             填料未动
改造后   冷却水量350t/h   温差:13.5度
方法:1、加大风机电机功率7.5KW变为11Kw
      2、改环管布水为喷头喷水;
      3、增加风机叶片宽度350mm变为450mm;
      4、叶片材质由玻璃钢改为铝合金以减少重量;
      5、增加风机转速由220r/min变为250r/min;

zhangwenxing 发表于 2007-11-16 08:10:12

7月份温差能达到10度已经很不错了,上水温度是多少?收水器有没有改动,这样改造飘水率增大了多少?

hjt937 发表于 2007-11-16 19:40:28

楼主的方法主要是加大风流量和喷水水滴细度,以加大热交换效率,当然可以加大冷却塔的冷却能力.
但却加大了飘水率和能耗,与当前环保和节能的宗旨不符。
建议:
1、更换更有效的填料。
2、采用变频器控制风机电机运行,由温差给出控制信号来调节变频器的运行频率,从而达到节能目的。(因为除7~10月外的季节里,肯定不需要11kw的电机运行功率。