外压缩装置,电机驱动,如何提升自动化水平,减少人工干预,如何做到停电不进行人工操作,即可安全停机。现在就可以啊 现在的操作不是已经都是这种自动化了吗?难道楼主你们公司在紧急停车联锁方面做的不好吗?还是你想更进一步实行自动化 节约人力? 想节约人力,就得投钱。 这个是一个系统调试工程,得在现在DCS硬件基础上做二次开发,从目前国内化工来看还很难做好自动控制,比如自动开车,日常操作智能调整等,目前硬件应该都没问题,就是软件重视不够。
目前停机连锁基本能保证停机的安全,不过还是有一些意外情况发生,还是手动操作比较保险 一般联锁停机还是比较安全的,你可以根据一些你认为不安全的操作,提供给仪表,让其修正。主要还是事故泵这一块,可以做个低速堕转,联锁启动。再就是自动起停,还没见过有哪家做到的,不过外压缩的自动变负荷倒是可以做做,但要有数据积累,和仪表支持。 主要是液氧泵泄漏和空分冷箱顶气体采样不好实现自动化
liangdong0318 发表于 2014-12-23 14:33
登录/注册后可看大图
主要是液氧泵泄漏和空分冷箱顶气体采样不好实现自动化
舍得花钱就好办,也在氧泵周围搞几个热电阻,漏液了,低低联锁。冷箱气体取样引管到分析室,再配一块常量氧分析仪,监测氧含量。
现在自动化程度还没有达到那高的水平呢吧,应有的跳车联锁设置了之后,有些人力操作也是必要的吧,仅个人建议,供参考~
fujl 发表于 2014-12-24 10:21
登录/注册后可看大图
现在自动化程度还没有达到那高的水平呢吧,应有的跳车联锁设置了之后,有些人力操作也是必要的吧,仅个人建 ...
现在自动化程度完全达到了,如空压机跳车以后,后续的相应的动设备自动停止、自动阀门关闭就OK了。 实现自动化停车还是好实现的。