请大家搜索关键词“取样桶”,弹指曾发过这方面的帖子。请点击以下链接:
https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=61207&highlight=%C8%A1%D1%F9
[ 本帖最后由 弹指 于 2009-4-8 13:54 编辑 ] 我们的取样点上面有一个挡雨棚,很简单的,方便取样而已,不是安全考虑 唉~~我就是气呀,也不知道管项目的人怎么想的,取样点也只是个代表,现场几万几十万的调节阀、仪表我们要求他们装个防雨罩,回答总是:没钱,没必要。没钱怎么买那么贵的东西,至于有没有必要,虽然我们选的是户外型没有错,但其他车间配的没有防护罩的调节阀才两年就不行了,车间技术员心情好自己装了防护罩的用了三年多现在还是好好的(不是一个两个,而是一整套系统,装的没装的都有好几十个,足够代表了),我就不明白了,花200块钱可以延长20万阀门的寿命一年(以现在我们看到的来说,实际应该不止),怎么就那么难说服他们。
还有上次要他们在二楼三楼也装防盗窗,他们也说没必要,结果车间三台电脑都被偷了,还是不给装。。。。只好以后自己装了。
三个亿的投资,看得我心凉。。。 最最可笑的是,需要的地方死活不给加变频
SO3冷却风机却是进口fisher调节阀+进口导叶+电机变频+冷却器旁路调节(调节阀也是fisher的),现在我每次看见这个东西就忍不住笑,可惜没有液力偶合,不然就齐全了~ 你建议以下再上个液力耦合啊,可以申请世界纪录了
static/image/smiley/default/lol.gif
我看应该加入棚子,否则取样时有水滴进取样瓶中,酸浓就不准了 设计跟生产需要往往是脱节的。有些东西只能在生产实践中根据实际情况进行技术改造,不能指望坐在办公室照搬图纸号称设计人员的家伙能够听你的话。 建议在装置投产运行稳定后考虑将SO3冷却器改成锅炉,回收蒸汽用于胺液的解吸。 现在设计院都是那个样子,其实要是私企就不需要那么麻烦。请几个高手把总体安排一下,具体设备及工艺,制造厂会给设计的。
怎么省钱实用,大家心里都明的和镜一样!