jondger 发表于 2009-3-31 18:22:16

硫酸取样点是否需要防雨?

我们干燥、吸收、成品三个酸槽和所有管道、阀门都在露天,包括这三个酸槽的取样槽,看起来像个小锅,有锅盖,取样的时候就把锅盖揭开,人工用取样缸取出来,锅里就是浓硫酸,我们这里阴雨天很多,我很担心下雨的时候取样雨水会漏到取样槽里,可是设计人员强硬地说他做过几十套硫酸,都是露天的,从来没有因为雨落到取样槽里引起事故,所以我想请教下大家的取样槽是怎么做的,有没有考虑防雨措施,到底是我多虑了还是设计考虑不周?

zx9527007 发表于 2009-3-31 19:24:42

取样槽、取样缸,还有小锅、锅盖,要用专业术语,取样要从酸管道中取,量比较少,但要有保护措施,并且不能造成浪费及污染!

jondger 发表于 2009-3-31 20:48:04


static/image/smiley/default/lol.gif
能看明白不就行了,何必处处讲究专业

同是化工人 发表于 2009-4-1 10:34:47

一般的取样分析是从专门的取样管取出;
成品贮槽取样则可以从槽上部取,只是请楼主注意观察你所说的“锅盖”是不是有点特殊,特殊之处在于有次锅盖有下沿,取好样后盖在取样手孔上,基本可以封牢,雨水是不会进去的。要是平盖的则需要改进了。
有的还有用沙包封的呢。任何事都有意外,关键在于人是不是细心。
简单的问题复杂化,有时也不好。

allanshy 发表于 2009-4-1 11:04:36

一般取样都有专门的仪器,地点,通道和人员,所以,任何我们可能想到的措施都会有的!

ychina 发表于 2009-4-1 12:50:50

什么样的形状并不重要,最要紧的是要实用,无论是“锅”、“槽”什么,无所谓的。
    建议你们来一个下雨的试验,用一桶水从取样点上方洒下去,看看效果如何,就可以了。

jondger 发表于 2009-4-1 12:53:30

没有人取样的时候是肯定不会漏进去的,可是如果下大雨,锅盖上不是就有水了,不小心一点取样揭锅盖的时候就会漏进去啊,算了,说也说不清楚,明天我拍个照片传上来

497281664 发表于 2009-4-1 13:58:14

看来设计者都是经验主义,以为自己的经验就是对的
楼主应该好好考虑这方面的问题的

jondger 发表于 2009-4-3 12:06:23

我们资深设计人员的答复,号称是干了一辈子硫酸的高级工程师的解释:“你们干吗要下雨去取样,不下的时候去就可以了”,我说我们是“天无三日晴,三分之一的时间都在下雨,如何避免”,他说:“如果非要在下雨天取样,那就是你生产管理有问题,你也可以下课了”,千真万确的在正式会议上的发言,没有诬蔑,我连生气的力气都没有了。

armtt 发表于 2009-4-3 17:28:51

以前我厂没用时引流到地沟的管道容易腐蚀漏酸了,现在给它带了个小帽子也有点好了许多。还有就是分析人员取完有时候不关死阀门或者阀门关不死,那样最容易漏了。