ma1394 发表于 2008-11-22 19:36:50

支持4楼的说法,我们的液硫池以前因硫化亚铁自燃冒烟,就是用蒸汽灭的。

yandas 发表于 2008-11-23 00:02:42

小液硫着过火,打开蒸汽灭火阀门搞定。

lhsb 发表于 2008-11-23 17:05:08

蒸汽灭火后,结硫磺壳也没有问题,过段时间就化了!

QMJ030201 发表于 2009-6-30 10:22:07

我们一直用水灭火,也没见有什么液硫飞溅的事情,而且灭火效果最好。建议不使用干粉灭火器。它只能控制而不能灭火,特别是硫磺粉尘较多的情况下,喷到哪里,火就吹到哪里。

hetianqu 发表于 2009-6-30 16:30:56

我们这边一般使用低压蒸汽的。

shenxirong2006 发表于 2009-6-30 17:47:08

固硫用水冲效果较好,比灭火器方便并且不花成本,液硫池一般都有消防蒸汽,效果好好,如果用水冲,必须冲到明火上,很难做到,所以一般厂家都是开消防蒸汽,着火的原因很多,小意思,低压蒸汽。

Clauspolunit 发表于 2009-7-1 08:00:35

液流池着火最好用氮气灭火。其次是采用蒸汽灭火。通常国外设计的装置都有灭火氮气线,而采用蒸汽灭火一般是国内设计。最好不要用水灭火。

leilei1234 发表于 2009-7-1 11:09:16

直接用水就行了,火灭后水会浮在液硫的上面,很好清理的,灭火效果也不错

say123456 发表于 2009-7-1 21:22:13

我们的是国外设计的,低压蒸气灭火。不过没用过。

迎星 发表于 2009-7-2 11:44:39

设计时应该有消防蒸汽,隔绝空气达到灭火目的,一般着火不会一下子面积扩展很大,不是经常有人巡回检查吗,有萌芽就把它扼杀住了,没有大问题。