液硫池着火如何扑救?
液硫池着火如何扑救?请大家就此话题讨论一下,可否用水扑救?
一般设计时,有蒸汽线进入硫坑,可以通入蒸汽灭火!不过还没有发生过!
static/image/smiley/default/lol.gif
蒸汽也是相当于隔绝氧气了,这么说用干粉也是可以的。 液流池应该设计有灭火蒸汽,打开灭火蒸汽就可以了。
蒸汽覆盖面大,起隔绝氧气的作用,液流池着火一般是硫化亚铁等易氧化物质阴燃,并不是明火,无法确认液流池着火的具体位置,所以用水的效果不如用蒸汽。
而且水进了液流池还得用蒸汽把它蒸出来,加大了装置能耗,可能还会有腐蚀的问题 灭火蒸汽管线一般都很小,40到50,能起多大作用很可疑,不过说实话还真没见过谁家的液硫池着火过。 一般动用电焊、气割是易引起液硫着火的;还有一种情况饱和蒸气变成过热蒸气也会发生液硫着火的;这两种情况都遇到过;液硫着火后,可采用蒸气灭火或采用水来灭火。在液硫槽内面积很小时也可用煤铲使用液硫液体来浇灭很小的火源,不主张使用,因为弄不好会越燃越大! 如果池子上有盖,通入蒸汽效果应该不错;如果没有盖,哪儿着火也容易发现,用低压蒸汽软管对着吹也够了/;用水冲比较危险,搞不好会引起爆沸飞溅伤人。 一般设计都有灭火蒸汽管,但救一次火后冷凝水在硫磺表面使硫磺结壳。 设计是必须接消防蒸汽管 用水雾也可,