我们出现过阳保酸冷器漏酸,当时未安置PH计,所以最直观的表现就是循环水侧出口温度异常升高。阳保其他指示未有变化。

zxg.wylton 发表于 2009-7-12 14:40:13

本帖最后由 zxg.wylton 于 2009-7-13 17:32 编辑
1、安装漏酸报警器最便宜最可靠,1500¥左右,PH计一套国产1万,探头每年消耗一支约1500元。进口的一套1.5万以上,探头消耗每年3000以上。电导仪的投资类似。所列仪表中,PH计有可能最不可靠,但如果能肯定仪表正常,则最能反映是否漏酸了。现在有PH试纸,很方便检查,所以只要这个仪表能可靠反映漏酸就行啦。就漏酸而言,推荐用漏酸报警器,其次是电导仪,最后是PH计。当然如果有单位依靠PH值来控制循环水水质,则另当别论。
2、如果感觉一套仪表不可靠,安装两套。无论什么仪表谁的仪表,冗余和定期巡检试验才能降低风险。
3、如果酸压力没有水压力大,最好吸收塔加水有流量计,这时明显感觉水量小了。
4、水漏到酸里还是酸漏到水里对温度影响肯定有,但是微乎其微,其他的波动因素引起的温度变化比这个可能还更加明显。对恒电位仪的监控影响同理。故建议:临床症状不典型不明显的不要乱下结论。
5、无论是酸漏到水里还是相反,我们都遇见过。一般不容许酸长时间泄露,几个小时或十几个小时后就要停车处理了。