44658874 发表于 2009-5-30 20:22:28

酸冷器泄漏如何尽早发现?

酸冷器泄漏早期如何尽早发现,阳保系统有何反应?有那些现象?

cilinder 发表于 2009-5-30 22:23:19

阳保会出现过电流报警;酸冷器水侧压力比酸侧压力高时,酸温会升高;酸侧压力比水侧压力高时,水温会升高,同时水的PH值会迅速下降

44658874 发表于 2009-6-3 15:27:27

2# cilinder 循环水量这么大,等到酸温上涨时,可能已为时已晚吧。

瞬间流星886 发表于 2009-6-4 12:48:12

我们是在循环水回水加在线PH计

bdsp001 发表于 2009-6-4 16:30:49

在酸冷却器水侧出口加PH检测,非常敏感。一有漏酸现象酸度升高就会报警,此时系统停车酸冷却器撤酸查漏修理。

迎星 发表于 2009-6-4 16:56:38

安装在线漏酸报警仪,也可在回水管线上搞个取样口,每小时叫操作工用HP纸测下,及早发现。

勇无止境 发表于 2009-6-6 12:19:34

我们使用的是PH计,而且定期校正,保证准确率。这样对漏酸检测较人工每小时检测要敏感。大家想一下,酸测压大于水测压,半小时会使循环水系统受到多大影响。

九头狼 发表于 2009-6-11 21:32:11

一般来说,水压往往小于酸压,所以当酸冷器泄漏时,都是酸漏到水里,而阳极保护电位的测定,是在酸侧,因此,阳极保护数据不会有任何变化。
安装PH计必须要经常检查是否完好,每一小时检测一次是最可靠的,实际上现在在水侧漏酸报警主要有:1.PH计法;2.电导率法;3.电位法

tanke023211 发表于 2009-6-16 17:08:38

安装个PH计,PH值下降厉害你就该好好检查检查了~~

蝶翼 发表于 2009-7-12 10:59:10

现在普遍使用的都是在回水管道上安装PH计,同时巡检工定期测定,双保险,如果发现PH值下降,就该查找原因了。
页: [1] 2
查看完整版本: 酸冷器泄漏如何尽早发现?