shenxirong2006
发表于 2011-6-1 07:39:26
酸冷器
呵呵,好象有些象,酸温降不下来,出水温度又太高,是象结垢啊。
WJM20100528
发表于 2011-6-1 08:29:10
循环水流量太小所导致进出口温差变大。
lbylc
发表于 2011-6-2 18:55:54
倾向于是结垢了,停机时拆开看看吧。
773867655
发表于 2011-6-2 19:17:18
回复 1# 风月无边139
应该是吧。
liutiekuang
发表于 2011-6-3 07:44:45
检查循环水泵进出口阀门、电流变化、水侧进出口压力变化情况,酸冷却器旁路阀门是否关闭,不可能突然结垢吧。
zxg.wylton
发表于 2011-6-3 08:13:47
割开个手孔检查,也便于以后检查
renyi7552
发表于 2011-6-3 08:15:54
不是结垢,应该是水量不足,如阀门开度小、阀门掉坨等因素造成的
阿歃
发表于 2011-6-5 09:49:59
结垢或者局部堵塞,循环水太脏会堵塞部分通道。
zhaoxirui
发表于 2011-6-20 20:11:47
查看下冷却水用量
裴清华
发表于 2011-6-20 20:48:53
回复 1# 风月无边139