停车期间酸泵腐蚀了
不小心,在停车期间,一酸槽上的浓硫酸泵被稀酸严重腐蚀了,初步查出原因是干吸加水阀关不严漏水造成。现丑了,大家吸取教训啊!顺便问一下,该硫酸泵的型号、材质和厂家? 是一台国产的浓硫酸泵,很好用的,产品酸泵,几十吨/小时的流量,只因为腐蚀才坏,买来泵壳备件装上应该能修复。 太危险了,值得注意啊 停车后酸槽排放到最低液位,停车一个多月时间,期间酸槽液位缓慢上涨,没被及时发现,后来开车前试车启动泵无流量,经检查确认泵有故障,换泵时吊起泵才发现是腐蚀,取样分析酸浓只有80%左右。
看来长期停车期间最好定期检查各槽情况,定期进酸循环置换有好处。 我们也出现加水阀关不死的现象,可是我们每天开酸泵打循环测酸浓,发现酸浓渐低,拆加水法兰后确定,解决。 1# zpqing
我们以前也遇到过上述情况,当时都没细想是什么原因,反正有备件。 5# zpqing
那相关的管线岂不是都被腐蚀了? 本帖最后由 melao 于 2012-4-15 19:34 编辑
也许你们还可以庆幸一下,还好发现没流量然后检查,要不直接这样开车没检查的话,这么低的酸浓,阳极保护可就悬了,阳极保护可是贵多了,而且也不是短时间能处理好的。所以以后开车前,最好先化验下酸浓。 5# zpqing 本帖最后由 txglyl 于 2012-4-13 21:53 编辑
谢谢楼主共享一定要在生产中思考周密,举一反三。
小弟 得到一个小小结论 浓度80的酸腐蚀是那么大! 能问下你那边加水阀前后手动阀一般停车关闭吗?