酸冷器爆炸
酸冷器漏酸补焊时发生爆炸,氢气浓度在多少的情况下可以补焊。急求。知道请留电话号码。这个需要清洗干净并用测爆仪检测合格后才能实施动火作业的。 不存在告诉你多少,请用防爆检测仪检测合格才可动火,严重违章
static/image/smiley/default/sweat.gif
这个还真是第一次听说,酸冷器爆炸,在密闭空间吗?动火办理相关作业手续了吗 可怕,不能蛮干啊。操作规程必须遵守,否则容易出事故 H2浓度低于0.4%(V/V)时可以进行动火作业。 这个确实是个比较极端的事故,第一次听说。动火前安全措施肯定没做,是吧? 真的很危险,是轻微的鸣声把,别把维修人员嘣的满脸酸泥就行 安全第一啊瞎干蛮干要人命的 我们老装置出现过类似情况 有大的爆鸣声 然后烧焦了焊工头发。(焊工就轻轻用焊钳点了一下)现场工人都跑开了。后来用水置换后就没问题了。安全问题。