ybcity 发表于 2013-8-8 12:41:27

氢气的爆炸范围是很宽的,动火恐怕至少也应该是甲类动火,甚至应该是特类动火,按规矩办动火证并按相应的动火类别要求去做啊!

Pfz2867 发表于 2013-8-8 13:10:51

酸冷器漏肯定腐蚀了,必须先要冲洗赶紧,另外严格按照动火操作规程来办

398454556 发表于 2013-8-8 13:52:54

酸冷器没清净里面的物料吗?安全部怎么开的动火证啊?胡搞乱搞,出了事故谁负责?

石梁三瀑 发表于 2013-8-8 14:42:59

很早的时候,听老人们讲以前发生过一起氢气爆燃事故。就是浓硫酸储罐动火,认为物料比较安全,没有仔细置换、检测,电焊时出事了。

金陵化工 发表于 2013-8-8 15:12:03

氢气爆炸极限为4%-74%,酸和铁反应会生成氢气,所以在动火前必须对罐子进行处理。

lswstudy 发表于 2013-8-9 10:27:14

来看看,看看看看看看看看看看阿奎那爱看

海阔天空a 发表于 2013-8-9 11:48:00

如果冷却器停用较长时间,需先置换酸腔,在冲洗水腔,然后打开管道短接或阀门

9tnt 发表于 2013-8-14 16:07:39

主要是没有想到酸冷器里会产生氢气吧?

xjk8919033 发表于 2013-8-14 20:10:55

你说的酸冷器应该是酸取样器吧,发生鸣爆比较正常,腐蚀产生氢气了