z39916480 发表于 2013-6-17 09:25
登录/注册后可看大图
我们的稀酸部分用来浇渣,剩余部分用石灰中和
我们以前也这么处理,现在渣子没有库存,
mtr0628 发表于 2013-6-17 16:53
登录/注册后可看大图
我觉得要考虑几个方面:
1、循环水使用量是不是真正达到设计量、特别是换热器部位循环水实际使用量是否达 ...
嗯,谢谢,我们也这么考虑的,但是如果是设计的问题,目前无法解决 ,只能等大修了 直接从工艺水管引一条管线去净化冷却水管补水,减少循环水池补水量不就可以了,一般工艺水温度低得多!