天热了,如何降温啊
天气炎热,系统也可是热了,30万硫铁矿制酸 净化部分动力波加填料塔,填料塔出口气温已经到45-46度了,电雾出口也快到42度了,93酸还能维持酸浓。板换3个360片,加水置换,水量太大?板换片子还没到。如何降温啊
本帖最后由 z39916480 于 2013-6-17 09:24 编辑
加大水循环量,想办法提高水冷却塔效果,降低冷却水温度。
z39916480 发表于 2013-6-17 09:14
登录/注册后可看大图
加大水循环量,想办法提高水冷却塔效果,加大冷却水温度。
产生大量的稀酸,如何处理呢? 我们的稀酸部分用来浇渣,剩余部分用石灰中和 加冰如何?
天气再热,环境温度也还没有高过37度,凉水塔蒸发后水温可降到30-32度,循环酸温33-34度,烟气温度36度,为何达到42度,是循环酸量小、循环水量小、凉水塔配置小堵塞,还是板换换热效果差面积小啊,对症分析,就病下药。 万一不行的话,板换处加轴流风扇吹风降温如何? 又到了往循环水里加冰的日子鸟。。。。。
static/image/smiley/default/titter.gif
加空冷器可以啊
hnfxl689 发表于 2013-6-17 09:41
登录/注册后可看大图
天气再热,环境温度也还没有高过37度,凉水塔蒸发后水温可降到30-32度,循环酸温33-34度,烟气温度36度,为 ...
我觉得要考虑几个方面:
1、循环水使用量是不是真正达到设计量、特别是换热器部位循环水实际使用量是否达到设计要求,循环水水质是否达到工艺要求,
2、循环水管内壁、换热器壳程内壁水垢是否增加,降低管程降温效果,
3、凉水塔塔体及风机降温效率降低程度,
4、循环水泵组选型是否适合工艺要求,
5、仪表监测数据是否正常、测温探头有无结垢现象,
6、酸与水接触面有无渗漏,
其他方面期待各位童鞋坛友继续讨论!
页:
[1]
2