dwj119110dwj 发表于 2010-3-30 09:34:42

关于液氯钢瓶与管道连接的问题

请教:液氯钢瓶出口接紫铜管的话,紫铜管如何与后面的碳钢管连接呢??

wei8jun 发表于 2010-3-30 11:52:27

这个问题我还真没有注意,上班时帮你看看去!

dwj119110dwj 发表于 2010-3-30 17:59:37

谢谢啦。如果有照片的话能不能发给我呢,89190240@qq.com

feiyun2010 发表于 2010-3-30 21:27:40

碳钢管的连接需要做一个短接,安装上一个钢瓶一样的阀门(我们以前是天铜阀门),紫铜管焊成两头都可以接的,这样就和钢瓶一样 可以开关。呵呵。

wei8jun 发表于 2010-3-31 15:32:08

氯瓶出口至氯气母管应采用经过退火处理的紫铜管或者镀银紫铜管,紫铜管应经耐压试验合格,并加工成挠性接头,便于拆装!碳钢管里面有一个垫圈,紫铜是转丝,转进去后刚好密封!跟装车用的快卡差不多,只是变成丝扣了!

dwj119110dwj 发表于 2010-4-1 08:55:45

丝扣连接的话会不会有泄露啊?压力也不是很低的啊?有没有照片啊?

wei8jun 发表于 2010-4-1 16:17:58

不会有泄漏,照片是不能照,公司规定!
页: [1]
查看完整版本: 关于液氯钢瓶与管道连接的问题