DCS突然死机,中控失效
就是中控失效当然了情况有轻有重希望坛友就这种情况做个预案
分析一下 可能产生这种的原因,如何预防
现场应该如何应对
比如突然的,有计划性的,无计划性的,长期的,短期的。
中控火灾啊,等等
更希望碰到过这种情况的坛友,不吝赐教!
感激不尽!在此先行谢过。
这个其实没什么,我们公司发生过,一次是电脑全部掉电。另一次是全部死机。只要一个一个的电脑重启就可以了。 关键还是现场,现场所有自动控制阀改手动,外操现场待命,巡查运转设备和仪表。 楼主,DCS死机的现象我是碰到好几次的,我想说的死机也分几种情况:
1,操作站死机,而控制站正常,很好解决,计算机重新启动就行。
2,操作站正常,而控制站死机,很危险,但不要慌,派人到现场重要部位改手动操作减负荷运行或停产,同时重新启动控制站电源,基本能恢复正常,但要认真检查原因。
3,控制站、操作站都死机,很少碰到,危险性极大,考虑极端情况,建议停车处理,重新启动DCS电源,并经过一定时间稳定性观察,如无问题,做开车处理,同时检查原因。 4楼说的很对,我顶!!! 4~楼 正解,~根据情况,做正常停车或者紧急停车处理。能恢复最好 回复 2# hero123gaoli
您说的这是一种情况
还有另外一种情况,比如说中控火灾。
DCS长时间不能恢复,现场操作停车时候的注意事项。
像精馏这种比较稳定的装置还好说。
像TCS合成炉这种,需要人频繁巡检操作的,就不好弄了。 回复 4# king70868
由于本人不是仪表专业的,想了解一些操作站和控制站的区别
控制站失效,有什么具体的危险呢? 造成中控失效的原因很多,比如,电脑死机,电气断电,传输信号故障等等,如果是短时间内可以恢复正常,现场人员可以多巡检,通过现场的压力表、温度表等,系统做出判断,长时间还不能恢复,就要做紧急停车处理 楼主,简单的说吧:控制站的故障危险度远远大于操作站的故障危险度。
为什么?当一套DCS系统正常工作时,其基本PID控制程序和过去时复杂控制程序指令是在控制站存储器里的。也就是说简单的PID控制和复杂控制大部分在控制站完成,而操作站是及时发出一些修改指令。
当操作站死机时,控制站还会按照原有的旧指令继续工作,采集信号是正常工作的。如果现场的工艺没有太大的变化,在短时间内恢复,对生产安全的影响不大。此时DCS系统相当于残疾人,但可以恢复。
当控制站死机时,问题很大了,所有计算无法运行,所有的PID控制全部失效,所有的输出信号全部为0%或100%或者是你无法想象的数值(当然先进的I/O卡件可能会有瞬时数值锁定设计,但是此设计在化工生产没有太大意义),另外所有的采集信号无法上传,也就是说:DCS系统已经由一个残疾人变为死人。