反应器液位测量
本帖最后由 阿呆阿木 于 2013-2-1 12:14 编辑有机硅装置中,水裂解工段中的裂解反应器液位的测量条件很苛刻(例如:有搅拌、大量泡沫、真空状态等),现场测量难以准确。请各位坛友讨论一下,自己的装置使用效果如何?
您们现场测量采用的是什么方法检测的呢
明液科技 发表于 2012-3-14 16:12
登录/注册后可看大图
您们现场测量采用的是什么方法检测的呢
坛友,我们使用的是核液位计,效果还是马马虎虎的。
king70868 发表于 2012-3-15 09:14
登录/注册后可看大图
坛友,我们使用的是核液位计,效果还是马马虎虎的。
核液位计,那不是很危险嘛,精度达到多少?为何不考虑差压法测液位呢
明液科技 发表于 2012-3-15 13:19
登录/注册后可看大图
核液位计,那不是很危险嘛,精度达到多少?为何不考虑差压法测液位呢
坛友,裂解反应器是真空状态,同时裂解时需要搅拌,并产生大量的泡沫和高粘度反应物,因此使用双法兰液位计是不合适的。
king70868 发表于 2012-3-15 13:35
登录/注册后可看大图
坛友,裂解反应器是真空状态,同时裂解时需要搅拌,并产生大量的泡沫和高粘度反应物,因此使用双法兰液位 ...
这个不见得,您说搅拌过程中产生大量的泡沫可以采用滤波方法校正,如果是真空状态的话双法兰差压变送器就要一个装在液位上方,一个装在液位下方,这样就能得到真实的液位 坛友,双法兰差压式液位计最大的设计缺陷就是在真空环境下不能长期有效使用,也许刚开始可以,时间一长就不行了,这是共识。我使用过艾默生、横河、山武、E+H等多个品牌,也和厂家进行过交流,确实如此。
king70868 发表于 2012-3-15 14:22
登录/注册后可看大图
坛友,双法兰差压式液位计最大的设计缺陷就是在真空环境下不能长期有效使用,也许刚开始可以,时间一长就不 ...
呵呵。。第一次听说双法兰差压测液位在真空环境下不能长期有效使用,学习了
明液科技 发表于 2012-3-19 13:22
登录/注册后可看大图
呵呵。。第一次听说双法兰差压测液位在真空环境下不能长期有效使用,学习了
坛友,有争议是应该的,要不然大化工就是一潭死水了。
static/image/smiley/default/lol.gif
king70868 发表于 2012-3-19 13:57
登录/注册后可看大图
坛友,有争议是应该的,要不然大化工就是一潭死水了。
那也是哦,争议是必须的,哈哈
static/image/smiley/default/biggrin.gif