白忠辉 发表于 2010-5-24 11:48:39

冷冻机在运行时油位低,有没有什么好的加油设备,(不能抽空了)

我们公司的冷冻机在调试过程中,由于多次清洗油滤,致使系统中的冷冻油损失,需要加油,但是系统有压力,约2.0Mpa。需要一套高压加油系统,如知道有这方面专业设备的朋友指点一下,谢谢!

ily2009 发表于 2010-5-24 20:55:29

用不着啊,你可以把冰机给停了啊,然后可以考虑负压抽真空方式吸油哦,不可能一直都是那么高正压哦,那请问新机器那些人是如何把油给加进去的呢,肯定还是抽,负压方式哦。

CHANGBAISHI 发表于 2010-5-24 22:00:30

建议您在清滤芯后组装时,将油加满滤筒,这样就减少抽负压时加油的次数。(供参考)

白忠辉 发表于 2010-5-25 17:01:05

回复 3# CHANGBAISHI
    谢谢,只是卧式过滤器,不好操作

wrn1115 发表于 2010-5-27 18:47:21

如果是两台的话可停掉一台,靠另一台把油压抽下来

xxrq5801 发表于 2010-6-11 08:59:32

你是活塞机还是螺杆机?活塞机只要开机空载,打开油泵阀就可以自动吸进油。螺杆机复杂些。

winer.LIU 发表于 2010-6-13 17:13:06

参照冷冻压缩机组运行中加油的操作规程,运行中油路系统的压力接近于低压级进口压力,不可能压力有2.0MPA,只要油泵运行即可加油!

ljgkjum 发表于 2010-6-15 15:55:53

回复 1# 白忠辉
很简单:
      买一个专门的冷冻机手动加油泵压进去就是了,可以不停机加油,我原来换油加油全是用手动泵加进去,一加几百斤很快加进去的.看来你还没搞个冷冻设备哟.

activator 发表于 2010-6-17 17:37:57

有一种手持的加油泵,用压空或者是氮气气体做动力,一般能够打出来8-10公斤的压头的,足够你用的啦!!还蛮便宜的!

lsl19740922 发表于 2010-9-20 16:23:52

氨冰机是减载后抽负压来加油的,氟冰机在低压端有加油口的