沧海8353 发表于 2008-10-16 05:15:28

仪表空气还是有一定问题的

super1 发表于 2008-10-16 08:38:40

原帖由 沧海8353 于 2008-10-16 05:15 发表
                              
登录/注册后可看大图
仪表空气还是有一定问题的
能具体说说有什么问题吗?请不吝赐教!!!

沧海8353 发表于 2008-10-16 11:35:17

仪表空气的露点一般—40℃,而常压低温储槽液氮的气化温度为-196℃,其中水分、CO2、氧气有可能会在内侧罐壁发生冷凝。个人看法,不一定正确。

super1 发表于 2008-10-16 13:41:28

像我这现在在用的仪表气露点是达到—79度   在这样的露点下   只有零点几的含水量(
我上面列举的是小于—70度一般空分的近期要求也就是小于这个数而已)