冷冻水进出空冷塔温差相差12度正常吗?
本帖最后由 youxinxinyou 于 2011-9-6 21:45 编辑冷冻水进空冷塔温度5度,出空冷塔空气温度12度,分析这样温差正常吗?
温差似乎有点大了!
我们的机组不带冷冻机,利用污氮气冷却循环水,一般温差在3℃左右~ 一般温差要在两度以内,你们的太大了,但是出空冷塔的温度也不太高,要是增加冷冻水流量,温差会减少,空气温度也可能会减少,但是不能一定会降低,要选取合适的点
最要的是你没说是什么流程,冷冻机的的负荷能不能调节了 我们的带冷冻机可以达到冷冻水5度进空冷塔上部。如果带冷冻机你的空气出塔温度有点高,应控制在10度以内。 低压分子筛流程,在空气量及冷冻水流量等不变情况下,温差大的原因? 温差确实大了,说明你们的冷冻水量太小了,一般应该在3、4度温差 空冷塔冷却空气用循环水和冷冻水,循环水利用出塔污氮气或者部分放空气体冷却,冷冻水利用冷冻机冷却。从以上情况看温差大了点,估计是1、循环水量小2、循环水温度高3、空冷塔设计问题或者设备问题及填料问题使得换热不好4、喷淋和均布效果不好5、冷冻水量小(温度可以了)6、系统超负荷,空气量过大。 差别较大,温度不正常。 可以肯定说这是不正常的。建议按照七楼说的逐一排查,温差应该在3度以内。 调节常温水量,开大点,温差也会减少的
页: