关于防喘振曲线
关于防喘振曲线的点来回运动,怎么判断它对工况的影响,在防喘振曲线下左右运动是怎么回事?喘振,是离心式压缩机特有的一种
不正常
的工况现象。
一般大型的离心式压缩机都需要作一个喘振曲线。
喘振曲线是在
让
离心式压缩机喘振时候测得的结果。
即:
压力-流量
曲线。
对应压力下有
一个
对应的流量。
当
低于
这个对应值的时候,机组就会喘振。
因此,当一个点来回运动的时候,实际上就是操作系统
PLC或者DCS
等,根据
当时
的工作压力在找寻
这个
压力下对应的
流量
(喘振试验所定),如果
流量计
上显示的流量
低
于这个值,喘振阀
开
,机组
喘振
。 防喘震曲线一般由压缩机厂家来做,做好后直接放入ITCC里就行了。 请问楼主,你是怎么看到喘振线的? 1、有些压缩机采用
DCS
控制,那么DCS
操作界面
上有相关的操作界面。
注:此画面只能看,不能修改!
2、如果采用
PLC
控制,则在
PLC现场操作菜单
中也可以调出喘振曲线的。
注:此画面只能看,不能修改!
压缩机的工作点,只能在喘振线以内,否则就可能进入喘振 防喘振曲线的点来回运动与喘振流量与压缩机的转速、介质的温度压力有关。 每套机组防喘振系统都在随机资料里说的很详细,楼主可以参考自己的随机资料! 本帖最后由 yelianxiang202 于 2009-5-26 22:43 编辑
-----一般用压比做纵坐标,流量做横坐标,当流量变化时,即使压力不变,运行点也会变化。
-----喘振控制一般有两条线,控制线和喘振线,当运行点靠近控制线时,防喘振阀开始动作,使之远离喘振线,当运行点仍向喘振线靠近时,防喘振阀迅速开大,其目的就是要将流量增大,压力降低。
-----发生喘振只有两条件:流量小,压比高。
-----一般在压缩机开车时易发生喘振,此时虽然压比低,但流量可能不足,尤其多级压缩时。另外进口压力低时很容易导致喘振发生。 急急 我怎么看不到曲线图呢?什么问题?
有大虾告诉下???
页:
[1]
2