空冷塔的阻力上升
空冷塔的阻力上升主要有哪些原因,请各位前辈指教?1 空冷塔液位上升 造成阻力增大 必要时需停泵
2 空冷塔长期使用造成水垢缔结 必要时需清塔
3 压缩机送气压力低 必要时停ITCC 阻力大,要么从 操作考虑可能是水喷淋太大,要么从 塔内填料污垢杂志多了,或工艺气走短路。 记得联系仪表检查阻力计工作是否正常! 阻力计的正负压管定期排排水 如果是水流量、空气流量不变时,空气、冷却水出塔温度不变时,出现阻力增大,应该如4楼所说,属于仪控的问题。实质性的阻力过大的可能行不大。(供参考) 1、检查阻力计上阀是否堵塞。2、进空冷水量太多,空气穿透力减少。3、填料结垢 同意长白石的 如果仪控没问题 水量和气量都没变化 查查空冷塔填料是否结垢或气量太大时填料分布不好 气量小上升蒸汽兜不住液了 液位上升