dy05326 发表于 2009-7-11 23:41
登录/注册后可看大图
这种阀门都选用的事故保安阀门!!! 我们就是大型空分 采用蒸汽轮机 一拖二的形式
就是因为仪表气源脱落导致 该动作的阀门 没动作 我觉得程序上是不是可以增加一下,在同步期,该开的阀门没开,反馈后声光报警并保持阀门状态,计时器自动停止。这样是不是可以有充足的时间去处理。 阀门没有行程开关么? 程序有自检测程序,如果时间到,阀门反馈值未到,那么会导致程序计时器暂停,直到阀门设定的程序所对应的阀门全部打开为止。无论是pks还是tps系统,都可以实现这个功能的! 我觉得程序上是不是可以增加一下,在同步期,该开的阀门没开,反馈后声光报警并保持阀门状态,计时器自动停止。这样是不是可以有充足的时间去处理。
wbzzip 发表于 2009-7-13 11:01
登录/注册后可看大图 我所接触到的空分的空气进气阀都是这样的啊 没有反馈信号怎么能就关闭另外一个阀门呢 ?哪家厂做的程序啊 ?没接触过国内空分 呵呵 你们一拖二是用的那个公司的机组?增压机增压空气至多少压力和高压液氧复热? 国外间谍!小心上当。 呵呵,太nb了,竟然没干过国内的空分,估计是法液空的了!希望多多传授先进的设计理念哈!!!