昨晚 11点的事儿
昨天晚上11,分子筛同步过程中,空压机压力从505kpa迅速上涨,报告班长 班长一回头550,我迅速看了下喘振曲线 快到喘振线了,因为我们空压机 防喘振图是流量和压力的关系图,x轴流量。据停车后调DCS趋势图看到当时压力最高620kpa,流量从16万降到了 2万,我从喘振图切到紧急 停车图到拍停,压力从 550到620 。
迅速紧急停车。。。。不到5秒钟时间
事故分析,在分子筛同步过程中,有一根仪表管线脱落(分子筛进口阀仪表气源),当2个分子筛进行切换,1#进口阀已关,而2#仪表气问题 阀没打开 ,造成 没有气通过 分子筛,空压机 后严重憋压。机组喘振。i
现系统刚开起来,分子筛已做过处理,和大家分享一下,谈谈你们的看法。
我想知道的是2位5通阀,阀前仪表气脱落,阀滑块的动作情况,
及 阀泄压排气,
还有没给停车信号,阀的气排不出去,导致阀门 保持开度,是怎么回事。
这很危险,如果是在吸附状态下,冷吹阀门打开那可能就不是停车的问题了,那很有可能把底部的丝网吹坏造成系统的大停车了。 丝网下的凸筒(带均匀孔)叫什么?LZ能告知吸附器的结构吗,因为我最近彻底看了内部结构,不懂专业叫法,指点下。 难以理解,超压放空,有连锁的啊。其实不紧急停,自动放空也会全开的。另外在日常巡检时最好常检查,这类事情是可以避免的。(供参考) 嗯,楼上说的有道理,不一定要紧急停车来处理的,可是对于机组超压带来的问题就是机组整体轴向力增加,从而可能造成轴瓦温度升高!如果再严重些,可能会烧毁轴瓦,所以潜在的危险还是有的!! 若阀可至现场改为手动开启,应该还可以不用停车 分子筛还要加强预防性维护啊。
楼主还能随时看到喘振曲线?介绍一下哪家的空分,哪家的DCS? 纯化器同步并联的时候阀位动作大,同样很关键,我们以前也出现过这种情况,现在的经验是首先操作员对纯化器阀门切换时间心中有数,注意下切换时阀门的开启情况,发现问题,可以马上停计时器,然后现场处理,实在不行马上紧急停车,当然加强巡检也是很重要的,纯化器的阀门自动程度高,一般不需要操作,但巡检需要特别注意。 一般的大型空分都是根据喘振曲线来操作的,要不怎么保护机组,除非你是电机拖动的机组,傻瓜式操作!!! 通常2位5通阀,有电信号时,阀内滑块会动作,但你这里没有驱动气源(阀前仪表气脱落),因此进口阀门打不开。
进口气源管道建议选不锈钢管,建议检查一下其他阀门。