kaitian007 发表于 2009-7-27 09:39:50

哪位能提供下KDON流程空冷水冷塔的控制参数

空冷塔空气出口温度小于15   17度报警   
      液位正常2500mm高报3000高联3400   低报2000低联1500
水冷塔   提供的冷冻水温度 小于13度15度报警
         液位正常1000mm500低报   1500高报

525h 发表于 2009-7-27 12:10:17

空冷塔 有两个进水
1 冷却水 384m3/h压力1.0mpa
2水冷塔提供的冷冻水 77m3/h   压力1.3mpa
WN的量 可以自己算吗   用进塔空气量 -氧产量-氮产量-氩产量=总WN量
进水冷塔的WN量=总的-去分子筛的-保护气

525h 发表于 2009-7-27 12:14:09

KDON4000/1800
空冷塔液位高报:1200mm打开现场排放阀,1400mm停循环水泵;空冷塔压力:0.35MPa停循环水泵,0.4MPa报警;出空冷塔温度:13-15度,18度报警,冷却水流量65T/h,冷冻水流量13-15T/h

gxw710405 发表于 2009-7-27 17:08:08

应该是7度左右吧,刚给客户做过方案~

南京-冷水机组 发表于 2009-7-31 09:00:46

出空冷塔的温度最好控制在10度以下,这样有利于分子筛的吸附。如果是电加热器的话还省不少电那。
进空冷塔的冷却水的流量可以根据设计和实际情况进行调整啊。
入水冷塔的污氮气,要先满足分子筛再生用气,剩下的就都去水冷塔吧。
页: [1]
查看完整版本: 哪位能提供下KDON流程空冷水冷塔的控制参数