heyiyang_1 发表于 2009-7-9 18:09:23

氧气放空问题

本帖最后由 heyiyang_1 于 2009-7-9 18:11 编辑
请教空分的高手们:
    放空氧气,流量大约为90000Nm3/h,从安全上讲,需要注意什么问题?或需要采取什么措施?

lhmcannon 发表于 2009-7-9 19:23:40

这个问题非常复杂,主要考虑安全问题,其次才是噪音问题。
1,可以参考国标《氧气站设计规定》中关于不同压力、不同材质、不同纯度条件下氧气的最大流速,来决定放空量;
2,氧气流速过快,极易造成危险,需谨慎!
3,有规定说氧气放空管线需采用不锈钢材质。主要考虑碳钢材质不适合高流速的情况,且碳钢材质易生锈,一旦生锈时排放氧气,那就太危险了。
4,建议在防空管末端增加阻火器。
5,防空管线的设计要系统考虑,计算整个系统中由于防空而造成的流速过快问题。注意:氧气放空口不一定是流速最大处!
个人意见,仅供参考。
又:这么多氧气白白放掉,太可惜了!

linghill2005 发表于 2009-7-9 22:49:28

是短时间放空还是长时间放空?
如果是长时间放空则需放到通风处,不可让其在局部聚集,另应根据其压力、温度、流量设计管径
再参考下GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全规范》

525h 发表于 2009-7-10 17:28:36

流速 按照欧洲气体学会规定就可以了,放空阀后装节流降噪板,实现逐级降压,避免阀前后压差大,流速过快,出现高压点氧蚀,或 管内脱落物擦出火花。 阀门上装跨接线,消除静电,阀门材质最好选用蒙乃尔材质,316材质慎重考虑,管道 有一段是铜管,阻火器作用,氧放空阀周围加防爆墙,放空管线最好单独引入消音器。放空操作时 求稳,氧气是很危险的。

heyiyang_1 发表于 2009-7-10 20:31:31

是短时间放空还是长时间放空?
如果是长时间放空则需放到通风处,不可让其在局部聚集,另应根据其压力、温度、流量设计管径
再参考下GB16912-2008《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全规范》
linghill2005 发表于 2009-7-9 22:49

                              
登录/注册后可看大图
长期,持续约2个月时间

cylin_214 发表于 2009-7-9 22:49:00

9万氧气放空2个月?!!!
怎么想的?

heyiyang_1 发表于 2009-7-13 14:28:31

呵呵,没办法,地处僻壤,又得大量用氮气。各位有啥好主意?
我们还会大量用到氢气,正愁呢

BLUEPrince 发表于 2009-7-13 21:07:33

90000Nm3/h的放散量,除了要考虑安全问题,还要考虑到能耗问题,这么大的放散量,能源太浪费了,何不加装一换热器进行回收,使其变成液氧出售,或者进行充瓶,也会带来很大的利润;

coolmoonns 发表于 2009-7-13 23:43:39

90000Nm3/h的放散量,除了要考虑安全问题,还要考虑到能耗问题,这么大的放散量,能源太浪费了,何不加装一换热器进行回收,使其变成液氧出售,或者进行充瓶,也会带来很大的利润;
BLUEPrince 发表于 2009-7-13 23:43

                              
登录/注册后可看大图
呵呵,想法不错,但在偏僻地区,有没有想过卖给谁?就算有用户买,2个月的销量如何能回收投资?除非液氧能卖出保健品的价格。

lisheqiang 发表于 2009-7-14 08:47:49

空分是个能耗大户,楼主,变工况运行吧,在满足后序要求的前提下尽量降低负荷,这样既节约银子又安全。
页: [1] 2