shamoshui 发表于 2009-9-2 10:46:46

制冷机的操作问题

制冷机的操作问题:由于水温低使制冷机吸入温度过低、挂霜,是停车缓霜快,还是开车减量缓霜快?

lzsunmg 发表于 2009-9-11 10:00:27

1# 度量衡
调小制冷剂供液阀。

chinazwr 发表于 2009-9-11 10:44:29

我单位冷水机组也出现过吸气温度过低(甚至负温)的情况!
static/image/smiley/default/victory.gif

lerbeng 发表于 2009-9-11 13:34:19

挂霜没有关系,只要不带液就可以了,螺杆机的话,少量带液没有关系,活塞机的话一点也不能带液,否则气缸容易拉毛。

南京-冷水机组 发表于 2009-9-15 10:43:07

减冷却水量......

lerbeng 发表于 2009-9-15 11:41:25

容易产生液击现象~