发表于 2011-12-16 08:33:40 | 显示全部楼层
不太明白,手动控制怎么会联锁呢,很少见。是设定了一个自动放空的程序么,我们这儿的膨胀机增压端的回流就是有这么一个程序,当回流手动关到一个定位置时,会优先程序控制,此时手动控制失效。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 09:09:34 | 显示全部楼层
排除误操作,应该是阀门控制系统出问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-17 12:52:49 | 显示全部楼层
看看是不是仪表气断了,或信号出问题了。空压机喘振后也会全开。控制空压机喘振阀的信号出问题显示假值,导致空压机喘振。看是不是导叶出问题了,导叶关的太小那也会喘振。或是振值轴温位移连锁了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-18 20:01:45 | 显示全部楼层
天下说的没错,空压机防喘振阀有优选,建议你看一看设备说明说,我记得有这样的案例一般出现在气温较低的北方气温急剧下降的时候
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-18 21:41:44 | 显示全部楼层
1在防喘振放空时马上点一把复位试一下
2防喘振现场仪表气供给是否有赌赛或泄露
3防喘振自动那放空就要打手动
4在不操作时鼠标放在最左边的角上以免误动作点错
5两台电脑或多台电脑在操作时要单机操作以免两个人配合不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-19 09:22:34 | 显示全部楼层
正常情况下三出压力不高放空阀不会自动放空,如果三出压力高于设定值就算手动调节也会自动放空,从故障现象来判断引起放空阀开的原因是:1、控制信号断,阀门失去控制信号阀门全开,2、气源信号断,没有了气源信号阀门开。3.电磁阀电源失电,导致放空阀自动放空。放空阀突然自动打开三出压力必然降低,为保证压力喘振阀自然就会关闭。