大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

[话题讨论] 分子筛程控阀故障,怎么处理

[复制链接]
发表于 2011-8-15 11:27:54 | 显示全部楼层
把握好时机----程序走到哪一步可以修哪些阀门?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 12:12:09 | 显示全部楼层
楼主说清楚点,是阀门故障,还是信号故障,还是程序故障。分清楚原因在解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-15 12:25:43 | 显示全部楼层
貌似,解决还没打出了就发了,在打一次
阀门本体故障,一般都是阀门安装时间比较长,未动作产生锈蚀。气源压力较低推不动缸体动作。或者阀门调试的过程中,使用的气体含有水分,造成缸体水锈。本体故障比较容易解决,在进气口加入润滑油,吹入气缸,润滑缸体活动部分,用较大的扳手做助力,让阀门多动作。气源压力较低时候适当的增大气源压力。把空气过滤组合油润的吹油量增加,加大润滑量
信号故障的原因需要仪表检查是否有信号输入至DCS,是传输问题,还是指示问题。一般阀门上的限位开关比较容易出故障。检查阀门上面的开关限位拨爪是否能将限位开关闭合到位,不能的时候调整拨爪,如果是限位开关损坏要及时更换(顺便说下限位开关800一个真贵,鄙视下。)
程序故障就简单多了,把DCS组态重新下载发布,更新一次就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-19 11:38:22 | 显示全部楼层
一、长期吸附、再生罐运行压差较大,造成程控阀故障;
二、一般程控器电磁阀都是两位阀,要么全开要么全关,造成阀前后压差较大,容易损坏阀门;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-20 16:52:35 | 显示全部楼层
1、阀门的行程开关不能到位,,操作人员到现场确认(当然与仪表共同确认最好),确认阀门动作了,手动切除阀门的行程开关联锁,并请仪表及时处理
   微动开故障,微动开关故障处理完后,操作人员要及时将行程开关切换联锁开关打到工作位置;
2、阀门动作很慢或不动作,这类故障主要表现在阀门的气缸(五通电磁阀的故障基本没有)。主要有两种:一是气缸串气(严重时,电磁阀的排气孔会
   长排气);另一种情况阀门锈蚀严重,一些脏的东东进入阀门的轴套,至使阀门动作不灵敏;
   同意5楼意见,阀门在线处理,要选择对工艺没有影响的阶段。如某分子筛进气阀动作不灵敏,均压时,两个分子筛充气到位时处理最好(这时将分子筛程序暂停,修理故障阀的气缸,装上去后,可能手动多动几个回合)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-21 14:27 , Processed in 0.043775 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表