大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 为什么空气进主热交换器的温度比污氮出换热器温度低

[复制链接]
发表于 2012-2-28 11:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hxm2087 于 2012-2-28 11:55 编辑
为什么空气进主热交换器的温度比污氮出换热器温度低
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 11:49:06 | 显示全部楼层
很正常,从增压机后冷却器出来的空气温度高嘛。
热端温差的定义应该是:热流平均温度(工艺空气、膨胀空气等)-冷流平均温度(氧气、氮气和污氮等)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 12:25:01 | 显示全部楼层
如楼上所述!
此外可以根据压力与状态判定其温度,然后比较下就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 13:05:12 | 显示全部楼层
工艺上来说,这样的流程组织比较奇怪。
高压换热器和低压换热器组合设计已经被若干的事实证明了不经济!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 13:37:45 | 显示全部楼层
上面两位师傅请讲一下,如果每组换热器都有这样的温差,那么换热器是怎样工作的。冷热平衡又怎么保持的,这样如果是正常的话我是不太理解的。麻烦楼上两位师傅给讲一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 17:00:46 | 显示全部楼层

千里冰封 发表于 2012-2-28 13:37

                                
登录/注册后可看大图
上面两位师傅请讲一下,如果每组换热器都有这样的温差,那么换热器是怎样工作的。冷热平衡又怎么保持的,这 ...

建议,确认温度元件及二次仪表是否正常;温度元件外露部分是否与大气温度影响有关。同时确认正/返流的时的温度变化,相邻通道综合比较。还要确认是否在板式产生偏流而使测温失准。(供参考)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 13:37:00 | 显示全部楼层
我觉得这种情况不会出现的,空气是复热污氮的,污氮被复热的温度肯定不会高于空气温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-29 21:14:43 | 显示全部楼层
我同意七楼的说法怎么可能反流气比正流气温度高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-1 02:04:48 | 显示全部楼层
最好说明是哪种流程的,个人感觉主要还是主换热器正/反流气量分配比例过大造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-1 02:15:40 | 显示全部楼层

daveqiao 发表于 2012-2-28 13:05

                                
登录/注册后可看大图
工艺上来说,这样的流程组织比较奇怪。
高压换热器和低压换热器组合设计已经被若干的事实证明了不经济! ...

具体说下,怎么个不经济法
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-18 02:48 , Processed in 0.046020 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表