大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

[话题讨论] 液氧出冷箱是否加手动阀

[复制链接]
发表于 2012-8-30 10:40:29 | 显示全部楼层
我们的装置也没有,出于安全考虑,是不允许的!氧气是很危险的,氧气的流速是又规定的,为防止误操作,引起氧气流速过快,引起爆炸,这个是绝对不允许加的,反正国外是肯定不让加的 hazop审查都过不去。
如果这个阀门故障了那就要停车检修,可以拿后备系统顶啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 10:44:49 | 显示全部楼层
补充一下,为了切断氧气管网与外网的联系,在氧气总管或者缓冲罐后还是要加的!个人见解,仅供参考。还有氧气管线的充压阀是手动的小阀。总之,氧气管线是要慎之又慎的,因为确实非常的危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-30 11:45:44 | 显示全部楼层
冷箱和贮槽是独立开的,在贮槽进口还是有必要设计一个阀门用于隔离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-6-1 21:51 , Processed in 0.040695 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表