氢气支管?金属阳极?好古老了,原来在老厂曾经遇到过,就是用湿衣服或湿麻袋捂灭的,灭火器费时,氢气一旦起火很难用灭火器扑灭,上次我单位氢气泵后管道法兰处起火,用了20几瓶灭火器硬是没灭了,最后还是用的湿揩布灭的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-13 20:18:40 | 显示全部楼层
回复 11# jyfking
    学习了,金属阳极是挺古老的,但是我们有个项目产生大量的盐水,没法处理,只好进电解槽了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-14 19:35:22 | 显示全部楼层
氢气着火主要是防止回火发生爆炸,所以你考虑安装阻火器或水封。还有就是增加温度控制装置,氢气一旦着火,温度会显著升高,这时根据设定温度自动喷蒸汽或者氮气灭火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-14 20:24:19 | 显示全部楼层
着火后不能急减量,要不然会造成回火的
最好装一个阻火器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-19 14:33:04 | 显示全部楼层
注意十三楼的观点最后提到的氮气,可以接一个氮气旁路管道,一旦着火了充氮气保持正压,然后切断氢气管线就可以了,一般要注意那个氢气防空管道,还有气柜据说也有危险,但是没亲眼看见过,放空管道在公司值夜班的时候遇到过,雷击事故
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-20 09:39:59 | 显示全部楼层
加个阻火器,最好再连接一根蒸汽管或者氮气管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-20 09:48:50 | 显示全部楼层
向系统补充氮气防止回火,再灭火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-20 11:01:32 | 显示全部楼层
1.系统加阻火器
2.管道加氮气吹扫管
3.拍空口加蒸汽吹扫管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-21 11:20:05 | 显示全部楼层
保持正压 降温 降压 用窒息法灭火

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-21 11:23:27 | 显示全部楼层
氢气着火,最要命的的是回火爆炸,所以要防止回火
回复 支持 反对