大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

调节阀故障问题

[复制链接]
发表于 2014-11-14 16:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有一台调节阀出现故障,例如失去气源或仪表电源,而“故障开”或“故障关”了,请问DCS画面上会显示该阀门的报警么?例如闪烁?
请高手指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 17:39:18 | 显示全部楼层
声音报警,屏幕上部有显示
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-14 19:13:12 | 显示全部楼层
气动调节阀供电是有DCS提供的,与信号线共线,若没电,在组态上可以设置报警,一般屏幕会显示一串问号,代表着数据消失。
若失去气源,调节阀复位,阀门定位器会返回阀门位置0或者100%,同样可以在组态中设置报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-15 09:57:06 | 显示全部楼层
这要看情况而定,如果失去的气源和仪表电源,在DCS组态中有信号输入并有相应的报警组态,当风源和电源出现故障时DCS会有报警提示,反之就没有....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-16 12:42:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 nanren2 于 2014-11-16 12:43 编辑
我们这方面可都是门外汉,个人认为:DCS的输出是一般是4---20mA,通过这个电信号来控制阀门的定位器实现阀门的过程调节!当然根据生产的需要有的阀门还有反馈信号,这个反馈信号送到DCS是能够看到阀门的实际开度的。如:透平机的防喘振阀门、聚合釜的助剂加药阀门等!也就是说DCS上是否有反馈和输出点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 15:56:14 | 显示全部楼层
调节阀阀位(0-100%)反馈可以组态并在监控画面显示,报警等级可以根据工艺要求设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-20 02:03 , Processed in 0.041009 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表