大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

可否两辆或多辆液氯槽车同时给一个液氯储槽卸车

[复制链接]
发表于 2012-5-11 15:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 19:54 编辑
可否两辆或多辆液氯槽车通过一根液氯总管给一个液氯储槽卸车?有实际运用此卸车方案的朋友请提供技术参考,谢谢!!!

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-12 09:03:20 | 显示全部楼层
据我了解没有不可以的条文,只要装置设计合理就可以!!
但我纳闷,为什么要这样做?是要加快卸车速度吗?有这个必要吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-16 08:44:25 | 显示全部楼层

hzggp 发表于 2012-5-12 09:03

                                
登录/注册后可看大图
据我了解没有不可以的条文,只要装置设计合理就可以!!
但我纳闷,为什么要这样做?是要加快卸车速度吗?有这个 ...

每台液氯储罐可容纳50t液氯,一台槽车装25t的液氯,每次卸车时间大约为2小时,用氯厂家一天300t的液氯用量,算算,一辆槽车,一辆槽车的卸料,每天需要多长时间!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-12 09:03:00 | 显示全部楼层
      我建议还是提高卸车速度上考虑比较好,你们卸车要2小时是太慢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-16 13:35:38 | 显示全部楼层
想法不安全,但可行,最主要是气相压力的均衡包括高压部分和低压部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-23 15:19:41 | 显示全部楼层
理论上可 以,但从安全上考虑上不让的。!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-23 16:04:03 | 显示全部楼层
主要是气——液相的平衡要合理。多台车可同时卸液氨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-17 14:14:55 | 显示全部楼层
只要设计合理,多台同时卸无妨
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-17 18:34:52 | 显示全部楼层
应该可以,但要注意应急预案的完善。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-19 15:06:37 | 显示全部楼层
多车卸液氯文件虽然没规定,但从安全角度考虑还是不可取。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |