大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

循环水氯根超标,有好办法处理吗?

[复制链接]
发表于 2013-4-7 00:11:02 | 显示全部楼层
看来源,是否有物料串入,多加新水,多排污水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-5 15:02:43 | 显示全部楼层
这个确实是个问题哈。目前我们公司主要通过改变补充水源和增加补充水量来减少浓缩倍数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-6 12:00:59 | 显示全部楼层
1.首先确认补充水的氯根是多少.2确认是否有漏点和别的生产部门有串联水的地方3加大补水量和排水量.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-19 10:45:08 | 显示全部楼层
200就算高呀?那你们补充的一次水氯根是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-19 19:28:48 | 显示全部楼层
当然不可能用硝酸银除去,目前有以下几种方法供参考
1 换水
2 反渗透去浓水
3 离子交换
4 电去离子
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-22 15:19:45 | 显示全部楼层
大排大补


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-21 09:24:50 | 显示全部楼层

yal114 发表于 2010-5-26 10:53
氯根是指在化合物中存在的一种离子。氯属于第七主族元素,最外层有七个电子,所以十分容易得电子,有强氧化 ...

关键是补充水是否也带有氯根,我觉得首先应该先找到氯离子的来源,如果是河水本身自带的,那就不好处理了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-21 15:06:05 | 显示全部楼层
有没有企业在后续蒸发系统生产时,冷凝液没有使用完,直接回收至循环水系统做为补用水,但由于蒸发系统运行丝网除雾效果差,引起冷凝液PH值高,在进循环水管线之前进行加盐 酸中和,如长期加酸中和亦会造成循环水系统氯根高,同时检查氯压机一、二级冷却器是否有渗漏现象(日常主要以监测PH值为主)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-20 08:59 , Processed in 0.048247 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表