汽水混合器自动调节是调节蒸汽好还是控制水好?

[复制链接]
发表于 2008-10-20 11:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:28 编辑
我们原来用的汽水混合器是控制蒸汽而这次设计院设计的是控制水,大家讨论一下是控制哪个好?

#


, , &

回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-20 11:39:46 | 显示全部楼层
个人感觉应该是控制蒸汽流量更容易一些,当然需视具体工况确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-20 13:19:48 | 显示全部楼层
我们叫增湿调节水量,用汽量一般很稳不长调。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-20 13:40:53 | 显示全部楼层
3楼楼主什么叫增湿调节水量,能否详细解释一下,谢谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-20 18:17:54 | 显示全部楼层
增湿调节水量是使喷入的水形成雾状,喷入的水量取决于蒸气温度和蒸气量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-22 08:27:28 | 显示全部楼层
根据楼主的情况,调节水量更容易些
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-22 08:47:30 | 显示全部楼层
我们控制的是蒸汽,不过我感觉控制哪个都可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-22 08:55:00 | 显示全部楼层
楼主的汽水混合器应该是用热水吧,我觉得调节蒸汽比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-22 10:01:59 | 显示全部楼层
我觉得调节水好,最起码调节阀材质用普通的就行,省钱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-22 10:02:38 | 显示全部楼层
个人认为调节蒸汽比较合理。
回复 支持 反对