液氯汽化时的温度

[复制链接]
发表于 2008-7-14 14:38:46 | 显示全部楼层
本公司规定:液氯中含水≤0.04%( 重量)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-14 14:59:55 | 显示全部楼层

jieg 发表于 2008-5-27 17:23

                                
登录/注册后可看大图
隔膜烧碱与离子膜烧碱的氯气含水不会有不同之处吧?

水分含量是一样的,主要还是看氯碱厂家氯气处理工序控制含水量多少的,一般设计都会要求在100ppm一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-27 13:28:38 | 显示全部楼层

  楼主所述“汽化时的汽化温度不能掌控的很好”,我有点不明白,是温度控制不稳定还是温度控制指标不确定?前者由控制专业解决,后者根据生产工艺所决定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-27 17:23:00 | 显示全部楼层
液氯要汽化做三氯氢硅,液氯含有水份的你的生产HCL气体后,在冷却、干燥加压送三氯氢硅装置才对啊,压力稳定问题,缓冲罐体积太小了吧,汽化量跟不上使用量。40-60度热水.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-28 22:52:29 | 显示全部楼层
现在我们要求氯中含水在50ppm以下,那样对后工段碳钢设备管线腐蚀很小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-5 18:29:33 | 显示全部楼层
中国氯碱协会推荐使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺,液氯汽化温度不得低于71℃,建议热水控制温度75~85℃。采用特种气化器(蒸汽加热),温度不得大于121℃。气化压力与进料调节阀联锁控制,气化温度与蒸汽调节阀联锁控制。