发表于 2014-10-28 06:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望有电槽失火以及处置方法的朋友能拿出来与大家分享。

回复

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 15:36:22 | 显示全部楼层
老式隔膜电槽出口氢气管泄漏点,曾经发生过着火事故,现场管理者处理得当及时灭火没有造成次生事故损失。如今的完善管理未发生过着火现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 16:40:06 | 显示全部楼层
楼主企业发生过着火没有,如果有拿出来分享下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-28 21:47:46 | 显示全部楼层
就是没有呀,求这方面的预案
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-28 21:55:00 | 显示全部楼层
听说电解槽阴极出口软管着火
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-29 18:41:07 | 显示全部楼层

mxzwl 发表于 2014-10-29 18:41

                                
登录/注册后可看大图
听说电解槽阴极出口软管着火

被你说中………………
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-2 23:07:00 | 显示全部楼层
我们单位遇到过阴极出口软管裂纹漏氢气着火,烧了几片电解槽,后来专门修订了应急预案。原则就是保证电解槽正压,氢气向外燃烧,充氮气进槽,降电流停槽,来不及停槽,紧急停车,但是一定要保证氮气充入,电解槽正压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-29 20:16:40 | 显示全部楼层
最好采用紧急停车处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-29 18:41:00 | 显示全部楼层
没见过,我感觉首先应保证正压,防止回火爆炸,然后再灭火
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-30 23:09:28 | 显示全部楼层

yinda 发表于 2014-10-30 23:09

                                
登录/注册后可看大图
我们单位遇到过阴极出口软管裂纹漏氢气着火,烧了几片电解槽,后来专门修订了应急预案。原则就是保证电解槽 ...

充氮气是通过槽尾的60,62号阀门充的么?那是手动阀,担心会来不及
回复 支持 反对