[话题讨论] 主冷液面下降液空液面上升应如何操作

[复制链接]
发表于 2013-7-19 20:57:00 | 显示全部楼层
如果你的液空节流阀好用,是不会出现液空液面上升的情况的,你描述的这情况,应该是节流阀出了问题,液体没有导入上塔,所以导致液氧液面下降。 叫仪表校阀门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-20 12:48:56 | 显示全部楼层
确定是物料平衡被破坏还是冷量平衡被破坏;不论是哪个首先开打液空节流阀,检查阀门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-2 21:15:34 | 显示全部楼层
液空液面一般都是投自动的。如果夜空液面莫名上涨,那一般都是液空节流阀出了毛病。液体打不上去,造成主冷液面降低。应联系仪表,检查阀门实际开度。同时也要判断是否是杂质堵塞了阀门通道。