[话题讨论] 请问各位厂里的聚合釜安全阀后是否安装阻火器?

[复制链接]
发表于 2009-9-9 07:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wangxineng 于 2009-9-9 17:53 编辑
安装好像有利有弊。如果安装的话对泄压不利,不安装对防火防雷不利。不知道各位厂里情况怎样?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-9 13:26:22 | 显示全部楼层
我所见过的装置都安装了阻火器!
没有的话肯定不能通过消防报建的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-9 17:26:48 | 显示全部楼层
我好像见过没有装阻火器的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-9 17:53:00 | 显示全部楼层
聚合釜上的安全阀没有装阻火器,恐怕是防止粉料堵塞吧?单体贮槽上的安全阀有装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-10 09:53:14 | 显示全部楼层
有的小型釜有装,大釜也有不装的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-10 11:06:08 | 显示全部楼层
放空阻火器
我认为应该安装放空阻火器。
安全阀的工作主要包括夏季水温偏高所造成超温超压事故和失电(夏季雷击事故情况居多)导致循环水停止供应造成超温超压事故。两类中后者事故状态必然会造成安全阀动作,单体大量泄放,如果此时雷击频繁,非常容易出现重大燃爆事故。因此,应该在单体安全阀管线安装阻火器。
考虑安装阻火器后,泄放的单体中夹带的树脂粉可能堵塞阻火器,可设置旁路管线,在非雷击状态时采用旁路泄放,雷击时采用阻火器通路泄放,事故后必须检查阻火器的畅通情况。
安全阀泄放通道需定期检查静电接地情况,避免高速气流静电累积造成事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-11 09:00:27 | 显示全部楼层
我认为聚合釜上应该安装爆破片?安装安全阀容易堵塞。爆破片后设二个同样大的分管放空,每个分管上都设阻火器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 10:13:40 | 显示全部楼层
我们70m³的釜没有装阻火器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-19 10:21:40 | 显示全部楼层
北二化设计的70m3聚合装置上,所有安全阀出口均不设置阻火器,个人认为不合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-21 16:31:01 | 显示全部楼层
同楼上·
没装只有防爆膜+气动截止阀
单体槽上面 有膜片+安全阀
压力高的情况下排空燃火火是不会回到容器内的
回复 支持 反对