大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

[话题讨论] 氧气阀门燃爆

[复制链接]
发表于 2014-4-21 14:46:00 | 显示全部楼层

田园诗人 发表于 2014-4-21 15:23

                                
登录/注册后可看大图
是否在使用过程中,可燃气体介质倒入了该氧气管道,或者施工时脱脂不彻底造成的。

使用这么长时间了,不大可能是脂类的影响.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-21 15:23:21 | 显示全部楼层
没有造成人员伤害,真是不幸中的万幸了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-21 14:41:00 | 显示全部楼层

crlxh 发表于 2014-4-21 06:06

                                
登录/注册后可看大图
是球阀吗?有没有旁通?
管道运行了6年:燃烧的时候是打开阀的瞬间吗?

也有可能是阀门质量有问题,阀体有裂纹和阀体有缺陷,造成物理爆炸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-21 15:27:27 | 显示全部楼层
运行六年,存在不存在管道或阀门老化问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-21 15:23:00 | 显示全部楼层
真是应该加强氧气管道和阀门的维护管理,特别是阀门动作过程中现场可千万不要有人。尽量多装自调阀,减少现场人员手动操作次数。操作过程严格执行操作规程!!!我们前系统就在生产过程中发生过氧阀燃爆事故,唉、当时那个惨,现在不想也罢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-21 15:28:20 | 显示全部楼层
应该是阀门漏气,或者管道漏气了。焊接质量不好,或者阀门质量不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-21 15:31:14 | 显示全部楼层
沙钢的???

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-21 06:06:00 | 显示全部楼层

安妮的宝贝 发表于 2014-4-21 15:42

                                
登录/注册后可看大图
运行六年,存在不存在管道或阀门老化问题呢?

氧气管道 应该不存在腐蚀老化的问题。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-21 15:42:44 | 显示全部楼层
最怕这家伙,那个威力相当的大!应该是阀门缺陷泄漏造成的!
以后看见氧管绕远点走!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-21 17:38:02 | 显示全部楼层
“燃爆发生在正常运行过程,压力2.0MPa(设计3.0MPa),无人操作,工况稳定”
难道又是振动惹的祸?阀门的开度是多少?全开吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-21 10:46 , Processed in 0.048846 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表