[话题讨论] 自洁式过滤器的滤芯一般多长时间更换一次?

[复制链接]
发表于 2011-8-2 23:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,自洁式过滤器的滤芯一般大家多长时间更换一次?是到时间就更换还是看阻力值再换?如果看阻力值更换的话,阻力一般上限控制在多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 07:55:36 | 显示全部楼层
阻力正常150-550,终压800。无锡做的,别处的不知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 09:43:47 | 显示全部楼层
阻力150-300 主要看过滤器工作的地点,当的的气候环境影响。
一般来说空气介质比较清洁,空气湿度小 工作年限一般在半年-1年左右
如果在南方空气湿度大,或者空气介质中粉尘颗粒比较多,或者硫化物含量高基本上3个月左右就需要更换了。
另外 过滤器另外一个更换条件是:检测空气进分子筛的空气中硫化物含量。当过滤器吸附能力差要及时更换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 10:46:32 | 显示全部楼层
操作说明书上或给出具体更换时间和具体压差要求;我记得是1年半换一次,具体要看你的工作环境了,制氧工问答是这么说的;
国产的脉冲式反吹自洁式空气过滤器对2μm粒子过滤效率大于98%;初始阻力小于150Pa,正常状态阻力为400~600Pa,报警阻力为800Pa,最大安全阻力为1500Pa;反吹压缩空气压力为600~800kPa,流量小于0.15m3/min。每个滤筒的有效过滤面积为21.4m3。新滤筒的初始阻力见表17。新滤筒的过滤效果如表18所示。
表17滤筒的初始阻力
流量/m0•h-1        500        750        1000        1250        1500
阻力/Pa        45        90        135        185        240
表18滤筒的过滤效率
空气粉尘浓度/mg•m-3        0.05        0.1        0.5        1.0        7.5
效率/%        86        96        99        99.9        100
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 12:23:56 | 显示全部楼层
阻力高能把滤筒嘬瘪了,真的。再说还影响排气量,能耗提高,该换就换别省。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-3 22:45:52 | 显示全部楼层
应该是根据阻力,在看看过滤器的外边清洁程度,该换就换吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-9 14:50:30 | 显示全部楼层
阻力太大了很是影响空压机气量的,三楼说得很对,一般尽量吧阻力控制在125-300PA,太高了就影响空压机的排气量了。不过这个滤芯是可以自己清理的,如果有人手的话,拆卸下来做一个工装,从内向外吹吹清清,阻力就又会下来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-9 17:39:54 | 显示全部楼层
我吹扫过,太脏,就像挖煤的非洲人。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-12 09:06:31 | 显示全部楼层
按照说书的值更换比较浪费。还是根据自己的经验吧。当地的气候环境不一样,时间也不一样。一个滤芯300元啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 23:00:26 | 显示全部楼层
过滤器的初装阻力在150KPA左右,随着使用时间的延长阻力增加,没没必要说多长时间换,环境差点的,阻力涨的快,周围环境好点的,可能用的时间更长,我们的过滤器阻力在1500KPA左右就准备换了。有时候天气潮湿,或者下雨雾天,阻力上过2000,不过空压机没发生喘振!但是最好还是不要冒险,阻力大了,利用检修时间换了就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报