大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 聚合釜采取怎样的冷水系统才能高效的控制釜温,有利于提高树脂质量

[复制链接]
发表于 2010-10-6 14:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚合釜的冷水系统的精准度,对树脂质量影响很大,一般为DCS系统控制。我们采用低温差,高流量的冷水方式。效果可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-8 21:59:23 | 显示全部楼层
低温差,大流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-8 22:45:56 | 显示全部楼层
所谓的低温差大循环是指,聚合釜夹套进出口的温差较小(一般在3~5℃),这样相较高温差需要的冷却水流量更大。这样便于温度的平稳控制。因为聚合温度的控制是通过调节阀来控制夹套水的流量,采用低温差控制如果调节阀动作一下流量势必波动,引起温度的波动较小。试想一下如果采用温差大温度的波动势必也大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-9 08:13:54 | 显示全部楼层
因为对于给定型号的聚氯乙烯树脂生产的聚合反应温度控制要求较严格,波动范围要求控制在正负0.2°C以内,采用大流量低温差,这样既保证了足够的冷却水(冷量)的同时又可以使聚合过程中的传热不具有过高的推动力,所以即使在阀门有较大的动作时也不会对聚合釜的控制产生过大的影响或波动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-9 10:14:24 | 显示全部楼层
低温差,大流量。一般采用内外循环相结合的方式。外循环用大冷水泵,每釜都有单独的冷水循环泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-16 20:44:23 | 显示全部楼层
可以在冷却循环水采用主路、辅路调节系统,来控制水流量,从而确保温度稳定,PVC聚合度稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-23 13:57:54 | 显示全部楼层

jiwzyj11 发表于 2010-10-16 20:44
可以在冷却循环水采用主路、辅路调节系统,来控制水流量,从而确保温度稳定,PVC聚合度稳定。

釜温有滞后现象吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-16 20:44:00 | 显示全部楼层
学习了,感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-4-29 10:04 , Processed in 0.059244 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表