[话题讨论] 空冷塔出口空气温度和冷冻水上水温差多少比较合适,为什么?

[复制链接]
发表于 2013-8-10 23:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
空冷塔出口空气温度和冷冻水上水温差多少比较合适,我们单位不能超过五度,为什么这样设置。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-11 09:36:00 | 显示全部楼层
5度温差比较大,我觉得你们应该控制2度温差之内是最合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-11 10:22:58 | 显示全部楼层
我们现场温差超过3度,换热效果就不太行,主要是冷水量下降比较多,冷水管线和水分布器低温结垢堵塞严重,要进行人工清理才行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-11 12:10:58 | 显示全部楼层
不超过三度较为理想吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-11 12:25:12 | 显示全部楼层
感觉应该是保证传热推动的情况下,越接近越好,不知道楼主你们控制空冷塔的出口温度指标是多少,是从节能降耗还是防止空冷塔液泛考虑的。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-11 17:09:58 | 显示全部楼层
应该是从换热的角度考虑的把,大概这样设置的话换热的推动力比较大吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-14 17:12:36 | 显示全部楼层
我们工厂的话,规定在2度范围之内,主要从换热效果、能耗以及管道内结晶、冷垢这些来考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-30 18:51:32 | 显示全部楼层
有哪些原因会使温差大于5℃
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-1 11:02:00 | 显示全部楼层

est 发表于 2016-1-30 18:51
有哪些原因会使温差大于5℃

可以从三方面考虑,一是水量、水温不够,当然要分别考虑低温水和常温水。二是,从换热效率考虑,填料是否破损、是否结垢。最后,就是设计问题了,是不是空冷塔设计小了,满足不了正常负荷,不过这种可能性不大~~